用Visual C# 2008 Express sp1调试Redbull板通过USB连接找得到板不能部署,BOOT0跳线动后USB就找不到板了 RRS feed

  • 问题

  • 需要用vs 调试、跟踪代码,问题应该源自开发板跳线设置问题,我目前跳线为:

    Jp7: 2-3

    Jp11: 1-2

    Boot0Boot1:2-3 (部署说明上要Boot0为1-2, 但是那样USB就找不到硬件,不知道是否和该跳线改变方向有关)

    如上连接,用USB+MFDriver,可以在工程属性USB下找到:Cortex-M3_a7e70ea2

    在"设备管理器"中识别为:Micro Framewok MXS Reference Board

     

     

    2010年9月19日 8:14

答案

全部回复

  • Boot0为1-2,是通过串口部署TinyCLR(.NET MF系统)用的。

    由于VS2008部署相对比较耗内存,所以如果用VS2008调试和部署,最好先用YFAccessFlash工具清空以前的应用程序,并复位。


    叶帆工作室:http://blog.csdn.net/yefanqiu
    2010年9月19日 8:22
    版主
  • 以前不能部署和调试的原因是RAM太小,目前新固件已经可以通过16位访问RAM了,所以可以用VS2008直接部署调试了。

    下载地址:http://www.sky-walker.com.cn/yefan/MFV40/STM32/mfv4_redox.bin


    叶帆工作室:http://blog.csdn.net/yefanqiu
    2010年11月17日 16:53